Страница 1 из 1 1
Форум мастерской » Электромонтажные работы » Электромонтаж » Будет ли розетка считаться заземленной? (Заземление в блоке розеток)
Будет ли розетка считаться заземленной?
Супостат Дата: Четверг, 12 Июнь 2014, 19:08 | Сообщение # 1
Мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Награды: 0  +
Репутация: 0  ±
Статус: Offline
Имеется блок из четырех розеток. Кабель ВВГ-3х4, распаянный в силовой коробке (фаза, ноль, заземление) выходит из первого подрозетника. Далее, собственно, монтаж гибким проводом ПВС. Возникает вопрос: а имеет ли  электротехнический смысл в трех последующих элементах блока использовать розетки с контактом и  заземлением, или можно использовать более дешевые варианты с элементами заземления, но без контакта, т.е. монтировать только фазу и ноль? Будет ли четвертая розетка блока считаться заземленной и, самое главное, не станет ли, к примеру, стиральная машинка, подключенная к этой розетке биться током?
 
Chen Дата: Пятница, 13 Июнь 2014, 01:01 | Сообщение # 2
Мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 53
Награды: 0  +
Репутация: 0  ±
Статус: Offline
К каждой розетке следует монтировать провод заземления к предназначенному для этого контакту, даже в блоке розеток. Иначе данная защитная схема не будет иметь смысла. Ведь в вилке каждого электрического прибора устроен отдельный контакт заземления.
 
Elena Дата: Пятница, 13 Июнь 2014, 20:07 | Сообщение # 3
Специалист
Группа: Проверенные
Сообщений: 397
Награды: 2  +
Репутация: 0  ±
Статус: Offline
Это имеет смысл только в том случае, если вы на 100% будете уверены, что в розетку без заземления будут включаться приборы, не имеющие на вилке контакт для заземления.
 
Супостат Дата: Пятница, 13 Июнь 2014, 20:07 | Сообщение # 4
Мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Награды: 0  +
Репутация: 0  ±
Статус: Offline
До недавнего времени тоже так считал. А потом делал кухню у хорошей знакомой нашего главного инженера. Он сам покупал материалы. На мое замечание, что неплохо бы... он удивленно ответил: А зачем? Кабель же заземлен на первой розетке? Я сделал вид, что все понял, но, как говорил один известный персонаж, меня терзают смутные сомнения.
 
anatmar Дата: Суббота, 14 Июнь 2014, 12:05 | Сообщение # 5
Мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Награды: 0  +
Репутация: 0  ±
Статус: Offline
Цитата Супостат ()
А зачем? Кабель же заземлен на первой розетке? Я сделал вид, что все понял, но, как говорил один известный персонаж, меня терзают смутные сомнения.

Ну и что, что кабель заземлен? Заземление и будет работать только для первой розетки, а дальше цепь будет разорвана и в последующих трех розетках никакой защиты уже не будет. И прав Elena, что включать в них можно будет только вилки без заземления.
 
Супостат Дата: Воскресенье, 15 Июнь 2014, 10:39 | Сообщение # 6
Мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Награды: 0  +
Репутация: 0  ±
Статус: Offline
Прочел комменты, набрался храбрости и пошел к главному инженеру, чтобы сказать свое "фэ". В общем, натерпелся стыда. Для начала он показал мне обычную двойную розетку, которую ставят в один подрозетник, и сказал: "А ну-ка покажи, где здесь контакт для второго заземления, или скажи, какая из половинок этой розетки не заземлена". А потом намекнул, что любого другого он отправил бы к инженеру ПТБ на пересдачу, и посоветовал почитать ПУЭ 1.7.144, где говорится, что "последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей недопускается". Проще говоря, третий провод нельзя шлейфовать.
Сообщение отредактировал Супостат - Воскресенье, 15 Июнь 2014, 10:33
 
vasiliy Дата: Воскресенье, 15 Июнь 2014, 18:34 | Сообщение # 7
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0  +
Репутация: 0  ±
Статус: Offline
Если блок розеток изначально имеет общие контакты, то есть так смонтирован производителем, тогда достаточно подключения в одном месте. Сомнения устраняются с помощью мультиметра. "Прозваниваете" кабель "защитного ноля" и заземляющие контакты розеток. Если УЗО уже стоит, то имитируете утечку тока с помощью резистора на 8ком. Убедившись что все работает можете считать свои розетки заземленными. "Шлейфовать" вообще не очень хорошее дело, лучше работать ответвлениями, "звездой". Но в целях экономии кабеля сейчас многие именно так и поступают.
 
Форум мастерской » Электромонтажные работы » Электромонтаж » Будет ли розетка считаться заземленной? (Заземление в блоке розеток)
Страница 1 из 1 1
Поиск:
Новинки статьи
В мастерской
Товары и услуги


Реклама, оформление] Ваше рекламное объявление на этом место с фото за 300 руб в месяц
[01 Октябрь 2011]
[

«Клинфикс» – техника для дома и офиса 
[16 Сентябрь 2014]
Грязезащитные напольные покрытия 
[13 Июль 2014]
Дизайн и Ремонт от Гранд Мастер 