                                | Den | Дата: Среда, 30 Май 2012, 01:05 | Сообщение # 1 |  
                                | 
                                    Лейтенант
                                   
                                    Группа: Проверенные
                                   
                                    Сообщений: 59
                                   
                                    Награды: 0 
                                      Репутация: 0 
                                        Статус: Offline
                                       | Здравствуйте!При электромонтаже новой проводки установил и УЗО.Это устройство очень нужное, т.к. защищает систему от перегрузки и короткого замыкания.Но недавно УЗО стало беспричинно срабатывать, даже при включении кипятильника.Что случилось с устройством? |  
                                |  |  |  | 
                      
                        | 
                            
                              
                                | Анатоль | Дата: Четверг, 31 Май 2012, 21:19 | Сообщение # 2 |  
                                |   
                                    Рядовой
                                   
                                    Группа: Пользователи
                                   
                                    Сообщений: 8
                                   
                                    Награды: 0 
                                      Репутация: 0 
                                        Статус: Offline
                                       | УЗО должно срабатывать при утечке тока из фазного провода на землю. Проверьте включаемые электроприборы на целостность изоляции и отсутствие пробоя на корпус. Если все нормально,причина может быть в электропроводке. При ослаблении скрутки в распаечной коробке УЗО БУДЕТ ЛОЖНО СРАБАТЫВАТЬ. |  
                                |  |  |  | 
                      
                        | 
                            
                              
                                | Xsenfo2783 | Дата: Вторник, 05 Июнь 2012, 20:47 | Сообщение # 3 |  
                                |   
                                    Рядовой
                                   
                                    Группа: Пользователи
                                   
                                    Сообщений: 3
                                   
                                    Награды: 0 
                                      Репутация: 0 
                                        Статус: Offline
                                       | Если негде протестировать УЗО и желательно обойтись без демонтажа проверяем стандартно. Практически, алгоритм выяснения причины, в домашних условиях, будет выглядеть следующим образом. Снимаем линию с тестируемого УЗО. Подключаем удлинитель без вилки, фаза – УЗО, земля – с колодки на щитке. Подключаем исправный прибор к удлинителю. Подойдёт стиральная машина, на один цикл стирки и наблюдаем состояние. Если УЗО справляется, ищем потери по всей линии, на которые устройство реагировало. Если продолжает срабатывать – профилактика или замена УЗО. По умолчанию, считаю, что номинал устройства подобран верно, иначе – это отдельная тема. |  
                                |  |  |  |