                                | Den | Дата: Четверг, 19 Июль 2012, 22:41 | Сообщение # 1 |  
                                | 
                                    Лейтенант
                                   
                                    Группа: Проверенные
                                   
                                    Сообщений: 59
                                   
                                    Награды: 0 
                                      Репутация: 0 
                                        Статус: Offline
                                       | Здравствуйте! Выполнил монтаж заземляющего контура для трехфазного ввода, но когда лаборатория РЭСа выполнила замеры сопротивления контура, то оказалось что они больше чем 4 ОМа.Поэтому у меня вопрос к специалистам форума: почему такие показатели и как исправить ситуацию. |  
                                |  |  |  | 
                      
                        | 
                            
                              
                                | Elena | Дата: Вторник, 31 Июль 2012, 10:21 | Сообщение # 2 |  
                                |   
                                    Лейтенант
                                   
                                    Группа: Проверенные
                                   
                                    Сообщений: 60
                                   
                                    Награды: 1 
                                      Репутация: 0 
                                        Статус: Offline
                                       | Если у Вас все выполнено без счалок, а методом сварки, то скорее всего проблема в грунте. При электромонтажных работах все зависит от грунта, бывают случаи, когда контур заземления приходится забивать до 80 м. |  
                                |  |  |  |