                        | Можно ли использовать нулевой провод в качестве заземления? |  
                        | 
                            
                              
                                | Barmalei | Дата: Четверг, 31 Январь 2013, 07:54 | Сообщение # 1 |  
                                | 
                                    Новичок
                                   
                                    Группа: Пользователи
                                   
                                    Сообщений: 1
                                   
                                    Награды: 0 
                                      Репутация: 0 
                                        Статус: Offline
                                       | В квартире делаю ремонт. Решил заодно поменять полностью проводку с алюминиевой на медную, чтобы после ремонта в проводку не "лазить." Заземляющего контура в доме не имеем. От знакомых слышал, что в качестве заземления можно использовать "нулевой" провод (в розетке от нулевого контакта к заземляющему кинуть перемычку.) Хотелось бы узнать у профессионалов можно ли так делать? |  
                                |  |  |  |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              
                                | Elena | Дата: Четверг, 31 Январь 2013, 14:48 | Сообщение # 2 |  
                                |   
                                    Знаток
                                   
                                    Группа: Проверенные
                                   
                                    Сообщений: 221
                                   
                                    Награды: 2 
                                      Репутация: 0 
                                        Статус: Offline
                                       | Использовать нулевой провод в качестве заземления допускается. Но это будет называться уже занулением. Делать именно таким способом, как описали Вы, категорически нельзя. Отдельный провод должен прикручиваться к металлическому корпусу распределительного щита на этаже, и без обрывов приходить на розетки. |  
                                |  |  |  |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              
                                | Vistr | Дата: Суббота, 23 Февраль 2013, 02:54 | Сообщение # 3 |  
                                |   
                                    Новичок
                                   
                                    Группа: Пользователи
                                   
                                    Сообщений: 5
                                   
                                    Награды: 0 
                                      Репутация: 0 
                                        Статус: Offline
                                       | В качестве заземления нулевой провод подключать нельзя. Заземление служит для безопасности при любых обстоятельствах.
 А заземление через нулевой провод может стать источником опасности.
 Пример: если вдруг где-то в сети оборвется нулевой провод или
 сработает только один автомат защиты на нулевой жиле,
 то все домашние электроприборы окажуться под потенциалом фазы 220 вольт.
 
 ...прочитайте - это интересно...
 |  
                                |  |  |  |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              
                                | slonu | Дата: Среда, 27 Февраль 2013, 22:29 | Сообщение # 4 |  
                                | 
                                    Новичок
                                   
                                    Группа: Пользователи
                                   
                                    Сообщений: 5
                                   
                                    Награды: 0 
                                      Репутация: 0 
                                        Статус: Offline
                                       | 
                                    
                                    
                                      Цитата (Elena)
                                     
                                      Отдельный провод должен прикручиваться к металлическому корпусу распределительного щита на этаже, и без обрывов приходить на розетки.
                                     Заземление и зануление это совсем разные вещи, заземление делают для защиты от поражения электрическим током человека, а зануление для защиты электрооборудования. Если не возможно сделать заземление, то для защити от поражения электрическим током рекомендую установить УЗО или дифреле.
 
 
 
                                    Сообщение отредактировал slonu - Среда, 27 Февраль 2013, 22:30
                                   |  
                                |  |  |  |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              
                                | Вистр | Дата: Четверг, 28 Февраль 2013, 11:06 | Сообщение # 5 |  
                                |   
                                    Подмастерье
                                   
                                    Группа: Проверенные
                                   
                                    Сообщений: 32
                                   
                                    Награды: 0 
                                      Репутация: 0 
                                        Статус: Offline
                                       | Уважаемый Slonu! Я очень рад, что Вы хорошо понимаете то, что заземление и зануление - это разные вещи.
 Но для защиты от поражения электрическим током, устройство защитного отключения (УЗО) не спасет.
 Дело в том, что УЗО расчитано на ток отключения от нескольких ампер до десятков ампер.
 А для человека смертелен ток даже в 100 миллиампер.
 Пока УЗО отключится, то от человека останется только обугленная головешка.
 Другое дело, если использовать схему отключения, рассчитанное на микротоки утечки с фазного
 провода (или с нулевого при разбалансе) относительно земли (или контура заземления).
 
 Прочитайте - это интересно.
 
 
 
                                    Сообщение отредактировал Вистр - Четверг, 28 Февраль 2013, 11:28
                                   |  
                                |  |  |  |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              
                                | slonu | Дата: Четверг, 28 Март 2013, 22:42 | Сообщение # 6 |  
                                | 
                                    Новичок
                                   
                                    Группа: Пользователи
                                   
                                    Сообщений: 5
                                   
                                    Награды: 0 
                                      Репутация: 0 
                                        Статус: Offline
                                       | 
                                    
                                    
                                      Цитата (Вистр)
                                     
                                      Уважаемый Slonu!Я очень рад, что Вы хорошо понимаете то, что заземление и зануление - это разные вещи.
 Но для защиты от поражения электрическим током, устройство защитного отключения (УЗО) не спасет.
 Дело в том, что УЗО расчитано на ток отключения от нескольких ампер до десятков ампер.
 А для человека смертелен ток даже в 100 миллиампер.
 Пока УЗО отключится, то от человека останется только обугленная головешка.
 Другое дело, если использовать схему отключения, рассчитанное на микротоки утечки с фазного
 провода (или с нулевого при разбалансе) относительно земли (или контура заземления).
 Кто Вам такое сказал что УЗО рассчитано на ток от нескольких ампер до десятков. УЗО - устройство защитного окончания разработано для защиты от поражения электрическим током человека, и ток срабатывания у него от 10 миллиампер до 30 миллиампер, то есть ток который считается не смертельным для человека. Не путайте УЗО с обыкновенным автоматическим выключателем.
 |  
                                |  |  |  |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              
                                | Вистр | Дата: Понедельник, 01 Апрель 2013, 11:06 | Сообщение # 7 |  
                                |   
                                    Подмастерье
                                   
                                    Группа: Проверенные
                                   
                                    Сообщений: 32
                                   
                                    Награды: 0 
                                      Репутация: 0 
                                        Статус: Offline
                                       | Все верно по теории...Не спорю... Но отключите все автоматы защиты и прозвоните высоковольным мегометром любую
 жилу на землю (но не на нулевой провод).
 Затем подсчитайте начальный ток утечки.
 Только берите в расчет не действующее напряжение на уровне 0.71,
 а пиковое в 360 вольт (уровень 1.0).
 А УЗО загрублять нельзя.
 Если просечка будет более 400 ком, то я с Вами согласен.
 Но 400 ком и более при нашем российском монтаже во всей квартире получить трудно.
 Одним словом: есть теория, а есть практика.
 Не верите - попробуйте наощупь.
 
 Прочитайте - это интересно.
 |  
                                |  |  |  |  
 |  |  |