ЧИВ
|
Дата: Среда, 01 Май 2013, 11:29 | Сообщение # 1
|
|
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
|
В своём загородном доме пришло время монтировать отопление.помогите определится с диаметром труб. Подача и обратка котла имеет выход трубы 2 дюйма, два этажа отапливаются батареями (12 штук), будет смонтирована система тёплый пол,подключен двух контурный теплообменник.Какого диаметра трубы вести от котла к тёплому полу и батареям, и какого диаметра трубы использовать для тёплого пола?
|
| |
|
|
|
Elena
|
Дата: Среда, 01 Май 2013, 22:47 | Сообщение # 2
|
Знаток
Группа: Проверенные
Сообщений: 222
Награды: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
|
По сути, будет работать система с любым диаметром труб. А вот для того, чтобы система отдавала максимальное КПД, необходимо составлять точный проект, проводить теплотехнический расчет, соответствующий именно Вашему дому. |
| |
|
|
|
Костик
|
Дата: Пятница, 28 Июнь 2013, 18:33 | Сообщение # 3
|
Мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 65
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Насколько я понимаю, у вас будет двухконтурный навесной котёл? Подача и обратка делается трубой 25мм или 3/4 дюйма, этого будет достаточно для вашего контура. А 2 дюйма – это очень много и годится только для систем с естественной циркуляцией.
А по вопросу тёплого пола, если контур не больше 100м, то достаточно диаметра трубы 16мм. |
| |
|
|