| goromdoc1 |
Дата: Пятница, 31 Январь 2014, 17:50 | Сообщение # 1 |
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0 +
Репутация: 0 ±
Статус: Offline
|
Потолок подбит OSB,покрыт малярной сеткой,прошпаклеван стартом и финишем,покрашен водоэмульсионкой.Через год образовались трещины. Крыша в отличном состоянии,не протекает.Верхнего этажа нет,сверху никто не ходит.В чем может быть проблема ?
|
| |
|
|
| Серега2 |
Дата: Суббота, 01 Февраль 2014, 08:51 | Сообщение # 2 |
Мудрец
Группа: Проверенные
Сообщений: 553
Награды: 0 +
Репутация: 3 ±
Статус: Offline
|
Возможно ваша OSB набухла, а сырости достаточно от мороза
|
| |
|
|
| Elena |
Дата: Суббота, 01 Февраль 2014, 14:56 | Сообщение # 3 |
Специалист
Группа: Проверенные
Сообщений: 397
Награды: 2 +
Репутация: 0 ±
Статус: Offline
|
Вы применили два несовместимых материала, скорее всего, шпаклевка у вас была на гипсовой основе. Она наносится на недеформируемые основания, к которым ОСБ не относится.
|
| |
|
|
| goromdoc1 |
Дата: Понедельник, 03 Февраль 2014, 10:46 | Сообщение # 4 |
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0 +
Репутация: 0 ±
Статус: Offline
|
Цитата Elena ( )
Вы применили два несовместимых материала, скорее всего, шпаклевка у вас была на гипсовой основе. Она наносится на недеформируемые основания, к которым ОСБ не относится.
Возможно Вы правы но, в одной комнате нет трещин а в другой есть,материалы одни и те же.Так же у знакомых у же 2 года потолок шпаклеван таким же методом и ничего.
|
| |
|
|