| fartuna777 |
Дата: Среда, 12 Декабрь 2012, 20:33 | Сообщение # 1 |
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Награды: 0 +
Репутация: 0 ±
Статус: Offline
|
Здравствуйте, я самостоятельно сделал теплый пол в своем доме. На всю систему ушло 150 метров трубы. Беспокоит вот что. Дело в том, что водный насос установлен в самом котле. В его эффективности я и сомневаюсь. Справится ли он нагрузкой или нужно установить дополнительный насос? Котел итальянский – Ferrolli.
|
| |
|
|
| Серега2 |
Дата: Среда, 12 Декабрь 2012, 22:05 | Сообщение # 2 |
Мудрец
Группа: Проверенные
Сообщений: 553
Награды: 0 +
Репутация: 3 ±
Статус: Offline
|
Это уже по ходу эксплуатации узнаете, и зависит от технических данных котла, на сколько он кВт тепла например выдает.
|
| |
|
|
| Костик |
Дата: Суббота, 22 Февраль 2014, 22:08 | Сообщение # 3 |
Старший мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 81
Награды: 0 +
Репутация: 0 ±
Статус: Offline
|
Тут двух мнений быть не может. Если нет гидрострелки, то насос для тёплого пола должен быть обязательно. И не только насос. Думаю, вы и группу смешивания не сделали, а температура тёплого пола не должна быть выше 40°С.
|
| |
|
|