Будет ли розетка считаться заземленной?
|
| Супостат |
Дата: Четверг, 12 Июнь 2014, 19:08 | Сообщение # 1 |
Мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Награды: 0 +
Репутация: 0 ±
Статус: Offline
|
Имеется блок из четырех розеток. Кабель ВВГ-3х4, распаянный в силовой коробке (фаза, ноль, заземление) выходит из первого подрозетника. Далее, собственно, монтаж гибким проводом ПВС. Возникает вопрос: а имеет ли электротехнический смысл в трех последующих элементах блока использовать розетки с контактом и заземлением, или можно использовать более дешевые варианты с элементами заземления, но без контакта, т.е. монтировать только фазу и ноль? Будет ли четвертая розетка блока считаться заземленной и, самое главное, не станет ли, к примеру, стиральная машинка, подключенная к этой розетке биться током?
|
| |
|
|
|
| Chen |
Дата: Пятница, 13 Июнь 2014, 01:01 | Сообщение # 2 |
Мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 53
Награды: 0 +
Репутация: 0 ±
Статус: Offline
|
К каждой розетке следует монтировать провод заземления к предназначенному для этого контакту, даже в блоке розеток. Иначе данная защитная схема не будет иметь смысла. Ведь в вилке каждого электрического прибора устроен отдельный контакт заземления.
|
| |
|
|
|
| Elena |
Дата: Пятница, 13 Июнь 2014, 20:07 | Сообщение # 3 |
Специалист
Группа: Проверенные
Сообщений: 397
Награды: 2 +
Репутация: 0 ±
Статус: Offline
|
Это имеет смысл только в том случае, если вы на 100% будете уверены, что в розетку без заземления будут включаться приборы, не имеющие на вилке контакт для заземления.
|
| |
|
|
|
| Супостат |
Дата: Пятница, 13 Июнь 2014, 20:07 | Сообщение # 4 |
Мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Награды: 0 +
Репутация: 0 ±
Статус: Offline
|
До недавнего времени тоже так считал. А потом делал кухню у хорошей знакомой нашего главного инженера. Он сам покупал материалы. На мое замечание, что неплохо бы... он удивленно ответил: А зачем? Кабель же заземлен на первой розетке? Я сделал вид, что все понял, но, как говорил один известный персонаж, меня терзают смутные сомнения.
|
| |
|
|
|
| anatmar |
Дата: Суббота, 14 Июнь 2014, 12:05 | Сообщение # 5 |
Мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Награды: 0 +
Репутация: 0 ±
Статус: Offline
|
Цитата Супостат ( )
А зачем? Кабель же заземлен на первой розетке? Я сделал вид, что все понял, но, как говорил один известный персонаж, меня терзают смутные сомнения.
Ну и что, что кабель заземлен? Заземление и будет работать только для первой розетки, а дальше цепь будет разорвана и в последующих трех розетках никакой защиты уже не будет. И прав Elena, что включать в них можно будет только вилки без заземления.
|
| |
|
|
|
| Супостат |
Дата: Воскресенье, 15 Июнь 2014, 10:39 | Сообщение # 6 |
Мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Награды: 0 +
Репутация: 0 ±
Статус: Offline
|
Прочел комменты, набрался храбрости и пошел к главному инженеру, чтобы сказать свое "фэ". В общем, натерпелся стыда. Для начала он показал мне обычную двойную розетку, которую ставят в один подрозетник, и сказал: "А ну-ка покажи, где здесь контакт для второго заземления, или скажи, какая из половинок этой розетки не заземлена". А потом намекнул, что любого другого он отправил бы к инженеру ПТБ на пересдачу, и посоветовал почитать ПУЭ 1.7.144, где говорится, что "последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей недопускается". Проще говоря, третий провод нельзя шлейфовать.
Сообщение отредактировал Супостат - Воскресенье, 15 Июнь 2014, 10:33
|
| |
|
|
|
| vasiliy |
Дата: Воскресенье, 15 Июнь 2014, 18:34 | Сообщение # 7 |
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0 +
Репутация: 0 ±
Статус: Offline
|
Если блок розеток изначально имеет общие контакты, то есть так смонтирован производителем, тогда достаточно подключения в одном месте. Сомнения устраняются с помощью мультиметра. "Прозваниваете" кабель "защитного ноля" и заземляющие контакты розеток. Если УЗО уже стоит, то имитируете утечку тока с помощью резистора на 8ком. Убедившись что все работает можете считать свои розетки заземленными. "Шлейфовать" вообще не очень хорошее дело, лучше работать ответвлениями, "звездой". Но в целях экономии кабеля сейчас многие именно так и поступают.
|
| |
|
|
|