Den
|
Дата: Четверг, 19 Июль 2012, 22:41 | Сообщение # 1
|
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 59
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Здравствуйте! Выполнил монтаж заземляющего контура для трехфазного ввода, но когда лаборатория РЭСа выполнила замеры сопротивления контура, то оказалось что они больше чем 4 ОМа.Поэтому у меня вопрос к специалистам форума: почему такие показатели и как исправить ситуацию. |
| |
|
|
|
Elena
|
Дата: Вторник, 31 Июль 2012, 10:21 | Сообщение # 2
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 60
Награды: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Если у Вас все выполнено без счалок, а методом сварки, то скорее всего проблема в грунте. При электромонтажных работах все зависит от грунта, бывают случаи, когда контур заземления приходится забивать до 80 м. |
| |
|
|