Мастерская ремонта и стройки+видео |
| Воскресенье, 22 Сентябрь 2013, 08:34 |
|
|
|
|
Можно ли использовать нулевой провод в качестве заземления?
|
|
Barmalei
|
Дата: Четверг, 31 Январь 2013, 07:54 | Сообщение # 1
|
|
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
|
В квартире делаю ремонт. Решил заодно поменять полностью проводку с алюминиевой на медную, чтобы после ремонта в проводку не "лазить." Заземляющего контура в доме не имеем. От знакомых слышал, что в качестве заземления можно использовать "нулевой" провод (в розетке от нулевого контакта к заземляющему кинуть перемычку.) Хотелось бы узнать у профессионалов можно ли так делать? |
| |
|
|
|
|
Elena
|
Дата: Четверг, 31 Январь 2013, 14:48 | Сообщение # 2
|
Знаток
Группа: Проверенные
Сообщений: 221
Награды: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Использовать нулевой провод в качестве заземления допускается. Но это будет называться уже занулением. Делать именно таким способом, как описали Вы, категорически нельзя. Отдельный провод должен прикручиваться к металлическому корпусу распределительного щита на этаже, и без обрывов приходить на розетки. |
| |
|
|
|
|
Vistr
|
Дата: Суббота, 23 Февраль 2013, 02:54 | Сообщение # 3
|
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
|
В качестве заземления нулевой провод подключать нельзя.
Заземление служит для безопасности при любых обстоятельствах.
А заземление через нулевой провод может стать источником опасности.
Пример: если вдруг где-то в сети оборвется нулевой провод или
сработает только один автомат защиты на нулевой жиле,
то все домашние электроприборы окажуться под потенциалом фазы 220 вольт.
...прочитайте - это интересно...
|
| |
|
|
|
|
slonu
|
Дата: Среда, 27 Февраль 2013, 22:29 | Сообщение # 4
|
|
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Цитата (Elena)
Отдельный провод должен прикручиваться к металлическому корпусу распределительного щита на этаже, и без обрывов приходить на розетки.
Заземление и зануление это совсем разные вещи, заземление делают для защиты от поражения электрическим током человека, а зануление для защиты электрооборудования. Если не возможно сделать заземление, то для защити от поражения электрическим током рекомендую установить УЗО или дифреле.
Сообщение отредактировал slonu - Среда, 27 Февраль 2013, 22:30
|
| |
|
|
|
|
Вистр
|
Дата: Четверг, 28 Февраль 2013, 11:06 | Сообщение # 5
|
Подмастерье
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Уважаемый Slonu!
Я очень рад, что Вы хорошо понимаете то, что заземление и зануление - это разные вещи.
Но для защиты от поражения электрическим током, устройство защитного отключения (УЗО) не спасет.
Дело в том, что УЗО расчитано на ток отключения от нескольких ампер до десятков ампер.
А для человека смертелен ток даже в 100 миллиампер.
Пока УЗО отключится, то от человека останется только обугленная головешка.
Другое дело, если использовать схему отключения, рассчитанное на микротоки утечки с фазного
провода (или с нулевого при разбалансе) относительно земли (или контура заземления).
Прочитайте - это интересно.
Сообщение отредактировал Вистр - Четверг, 28 Февраль 2013, 11:28
|
| |
|
|
|
|
slonu
|
Дата: Четверг, 28 Март 2013, 22:42 | Сообщение # 6
|
|
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Цитата (Вистр)
Уважаемый Slonu!
Я очень рад, что Вы хорошо понимаете то, что заземление и зануление - это разные вещи.
Но для защиты от поражения электрическим током, устройство защитного отключения (УЗО) не спасет.
Дело в том, что УЗО расчитано на ток отключения от нескольких ампер до десятков ампер.
А для человека смертелен ток даже в 100 миллиампер.
Пока УЗО отключится, то от человека останется только обугленная головешка.
Другое дело, если использовать схему отключения, рассчитанное на микротоки утечки с фазного
провода (или с нулевого при разбалансе) относительно земли (или контура заземления).
Кто Вам такое сказал что УЗО рассчитано на ток от нескольких ампер до десятков. УЗО - устройство защитного окончания разработано для защиты от поражения электрическим током человека, и ток срабатывания у него от 10 миллиампер до 30 миллиампер, то есть ток который считается не смертельным для человека. Не путайте УЗО с обыкновенным автоматическим выключателем.
|
| |
|
|
|
|
Вистр
|
Дата: Понедельник, 01 Апрель 2013, 11:06 | Сообщение # 7
|
Подмастерье
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Все верно по теории...Не спорю...
Но отключите все автоматы защиты и прозвоните высоковольным мегометром любую
жилу на землю (но не на нулевой провод).
Затем подсчитайте начальный ток утечки.
Только берите в расчет не действующее напряжение на уровне 0.71,
а пиковое в 360 вольт (уровень 1.0).
А УЗО загрублять нельзя.
Если просечка будет более 400 ком, то я с Вами согласен.
Но 400 ком и более при нашем российском монтаже во всей квартире получить трудно.
Одним словом: есть теория, а есть практика.
Не верите - попробуйте наощупь.
Прочитайте - это интересно.
|
| |
|
|
|
|
|