Всем привет! кратко опишу ситуацию. хочу сделать гидроизоляцию цокольного этажа такого типа: под несущими стенами в траншею под "пятку", на выровненную и утрамбованную землю кладется строительная фундаментная пленка и после заливки "подошвы" обертывается наверх где-то на 30 см. затем поверх нее на всю высоту цоколя битумная обмазочная ГИ. Сверху всего этого 50 мм ЭППС на спец пену и возможно промазать мастикой швы ЭППС.
Вопрос спецов: способна к жизни такая схема?
Нужен дополнительный слой ЭППС 50 мм на глубину 1 метр под землю и вверх фундаментной стены?
Не разрушает ли со временем битумная мастика ЭППС?
|
| |
|
|
| trasser |
Дата: Вторник, 23 Октябрь 2012, 21:21 | Сообщение # 2 |
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0 +
Репутация: 0 ±
Статус: Offline
|
Сразу сказу, что ЭППС долго не проживет. Если битумная мастика на растворителях - ЭППС просто растает в результате химических реакций. Но! Есть специальная битумная мастика для приклеивания ЭППС - Технониколь №27. Вот тут все может сыграть.
|
| |
|
|