Pavelko
|
Дата: Понедельник, 10 Сентябрь 2012, 15:34 | Сообщение # 1
|
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
|
У меня на кровле был затянут гидробарьер, утеплитель 15 сантиметров, затем паробарьер, потом, вплотную, еще 5 сантиметров утеплителя, профиля, гипсокартон. И все бы ничего, но когда оштукатурили стены, начала выделяться влага (мы проветривали, однако это не 100% выход) и с потолка второго этажа (с крыши) начала сочиться вода.
Сейчас стены высохли и вода уже не сочится, но навсегда ли это, не появится ли конденсат снова? |
| |
|
|
|
trasser
|
Дата: Понедельник, 01 Октябрь 2012, 00:19 | Сообщение # 2
|
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Думаю, не стоило после паробарьера ставить еще утеплитель. Он может намокать, а влага вверх просочиться не может из-за паробарьера. Поэтому влага накапливается и на потолок начинает течь вода. |
| |
|
|
|
stopsik
|
Дата: Понедельник, 01 Октябрь 2012, 10:30 | Сообщение # 3
|
Подмастерье
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
|
У вас и в самом деле нарушены правила монтажа пирога утепления, пароизоляция не должна стоять между утеплителем, а только после него.
А между паробарьером и отделкой должен быть зазор 2-3 см, и такой же проветриваемый зазор между гидроизоляцией и кровлей.
Вам стоит убрать либо слой утеплителя или же пароизоляцию переместить на свое место, после всего пирога утеплителя.
А иначе с холодами опять все повторится..... |
| |
|
|